現在公司為了實現用電腦來控制設備動作,需要利用QJ71E71-100與電腦進行通訊,電腦側的端口程序等另有專門人員利用VB編程。
我想請教的是PLC側為了實現數據的收發,是否也需要追加相應程序,該使用那些命令啊,之前沒有用過通訊模塊,所以一頭霧水。故向各位求教。
那位有相應的例子可以給我借鑒下,不勝感激
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 23:47
QJ71E71-100與電腦通訊用的是什么協議?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-26 23:55
不需要吧,讓VB控制你的M、D就好。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-27 08:20
同意2F
從天地網下載的,想要研究以VB程式來控制PLC的人可以研究 據調查原出處應該是VB圖形監控這本書

  
附件: VB_FX2N.zip (126 K) 下載次數:243
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zhu_mingang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 625 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2012-12-21
查看zhu_mingang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-27 22:10
那我問下,是否可以像下面那樣理解
利用VB做的監控畫面,假定有個按鈕,如果將按鈕設置為M1,那一按該按鈕是不是設備上的M1也會自動導通,而不用在PLC側寫專門的接受程序,是不是只要兩邊IP地址對的上就可以了。
之前看了QJ71E71-100的說明手冊,幾百頁,看它寫了一堆指令,沒看懂一個,呵呵
因為這個整套系統控制畫面是一個部門在做,他們不懂PLC,而接口通訊相關的又是委托日本總公司開發的,設備側PLC由我來寫,可我不懂VB,所以現在感覺就是無從下手啊。
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-27 23:58
qj71e71跟Q同性走的是MC協議
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-28 08:54
和電腦側的端口程序人員溝通好 用MC MX協議都可以   你要用哪些數據寄存器和位元件的功能。  
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-28 09:03
只需告訴對方,協議TCP還是UDP,IP地址,以及連接端口!其它的他們去做!

反過來也行,他們做好了告訴你,你只需變更一下就好!
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-28 09:07
PLC:不用作任何處理
           就按照一般控制的寫法就可以了

  PC:只要對PLC的相關元件下達指令即可。
           比如:設定M1=ON,D100=5000,...等等

通訊協定也不用管它,使用三荾開發的MX元件,它有支援VB的OCX,通訊它會自行處理。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
zhu_mingang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 625 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2012-12-21
查看zhu_mingang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-29 22:23
明白了,謝謝各位的講解指導