zhu_mingang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 625 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2012-12-21
查看zhu_mingang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-26 23:21
現在公司為了實現用電腦來控制設備動作,需要利用QJ71E71-100與電腦進行通訊,電腦側的端口程序等另有專門人員利用VB編程。
我想請教的是PLC側為了實現數據的收發,是否也需要追加相應程序,該使用那些命令啊,之前沒有用過通訊模塊,所以一頭霧水。故向各位求教。
那位有相應的例子可以給我借鑒下,不勝感激
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 08:54
和電腦側的端口程序人員溝通好 用MC MX協議都可以   你要用哪些數據寄存器和位元件的功能。