12樓  發表于: 2012-06-26 20:58
圖片:
看來不不進STEP7是沒辦法了。手上能用的就是萬用表了。
  用的測溫頭是2線的,直接進PLC.
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 287 點
下載積分: 734 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-12-09
查看h82763800的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-27 10:32
又不是程序問題 進什么PLC程序,確定傳感器型號,輸出為 電阻 還是電壓還是 電流?  用 萬用表一量 就知道了
善解人意
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 209 點
下載積分: 721 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-08-29
最后登錄: 2016-03-31
查看善解人意的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-06-27 11:33
在模塊端子串連一塊電流表,一般的數字表電流檔就行,大概4-20ma。如果沒有這個電流WINCC那邊肯定是沒有顯示的。你要查一下溫度變送器有沒有壞掉,或變送器供電有沒有,再差溫度電阻有沒有斷,沒必要進程序。
  • «