樓主  發表于: 2012-06-26 09:17
    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
善解人意
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 209 點
下載積分: 721 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-08-29
最后登錄: 2016-03-31
查看善解人意的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-27 11:33
在模塊端子串連一塊電流表,一般的數字表電流檔就行,大概4-20ma。如果沒有這個電流WINCC那邊肯定是沒有顯示的。你要查一下溫度變送器有沒有壞掉,或變送器供電有沒有,再差溫度電阻有沒有斷,沒必要進程序。