• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 14:30



步進梯形圖是從上到下執行的吧?
為什么如上圖所示,Y001的LED燈都沒有亮過呢?
我對X003做了2次計數的時候,Y002是亮的
我對X003做一次計數的時候,Y001按道理是不是也應該亮?
雖然后面緊接著我做了清零的動作。

外行,請教,這是啥原理?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-22 14:50重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 15:13
不要讓X1動作
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-17 15:25
X1不動?那就是后面對C0不清零了?
可是我這程序總要有個清零過程啊,如果不清零,那Y001是會亮
問題在于,我這程序不是先亮Y001,然后再清零嗎?
為什么沒有按順序執行呢?

我試了一下,如果清零的動作延遲5秒,Y001就會亮。
這要是到了實際應用中,比如轉動電機后清零復位,如果按我貼圖所寫,電機沒動過。我要延遲個100秒再清零,電機是會轉動的,但是這樣一來,我又不知道該設置延遲的時間具體是幾秒。總不能隨便設置一個時間吧?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-17 16:15
因為X1--ON時,C1被清零了。所以C1就沒有輸出,導致Y1沒有ON.因為C1是復位優先型計數器。除非你延時一下后再復位C1時,Y1才會ON。
分析一下你說得程序順序執行的問題。
1:當X1---ON時,M408也是ON狀態。
2:M408---ON時,那么Y0----ON狀態
3:當M408--ON時,計數器C1已經復位了。
4:所以L(fǎng)D C1---OFF,導致Y1也是0FF狀態。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-17 16:20
引用
引用第3樓zsh340于2012-05-17 16:15發表的  :
因為X1--ON時,C1被清零了。所以C1就沒有輸出,導致Y1沒有ON.因為C1是復位優先型計數器。除非你延時一下后再復位C1時,Y1才會ON。
分析一下你說得程序順序執行的問題。
1:當X1---ON時,M408也是ON狀態。
2:M408---ON時,那么Y0----ON狀態
3:當M408--ON時,計數器C1已經復位了。
.......

你可以把X1與X3之間互鎖。
還有就是當X3導通時,在LD M408這里加一條ANI X3.這樣當X3導通時,C1就不會復位了。
如果X3比X1先前導通,那么Y1也會亮一下。這時Y1亮的時間與X1導通有關了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-17 17:02
感謝樓上的,意思就是C1這種計數器都是優先復位進行的?



我這個圖,Y011和M401都不得電,但是D128的值卻是8,說明MOV K8 D128這句是執行了的,但是M401和Y011為啥不是ON的狀態啊?
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-18 08:38
各位大俠,請幫解釋一下5樓的問題啊
困擾我好久了,一直搞不明白啊
為啥 D128有了8的值,而M401卻是永遠不是ON的狀態呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-18 09:29
實際上,第一個程序的Y1,和第二個程序的M401,都已經經歷了ON的過程,也就是說這段程序確確實實被執行過。
只不過你的程序條件使得這段程序在下一個掃描周期就被復位掉,各輸出點也就便會了OFF的狀態。
也就是說他們都ON了一個掃描周期。一般掃描周期也就幾ms到十幾ms,這么短的時間肉眼是看不到它的狀態變化(off--on--off的變化)的。編程軟件自身也是沒有反應過來,這個狀態已經成OFF了,所以感覺上這些觸點沒有ON過。
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-18 09:53
斑竹啊,第2個圖示中,我有什么辦法讓其Y011和M401都持續ON呢
這里M401我用了保持用的繼電器,目的就是讓其狀態一直保持著,除非我手動改變它狀態
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-18 14:41
引用
引用第5樓arrow0725于2012-05-17 17:02發表的  :
感謝樓上的,意思就是C1這種計數器都是優先復位進行的?

[attachment=84296]
我這個圖,Y011和M401都不得電,但是D128的值卻是8,說明MOV K8 D128這句是執行了的,但是M401和Y011為啥不是ON的狀態啊?



如果在這段程序中 K8被傳給給了D218。你可以這樣試試。就是把OUT Y11.OUT M401改成SET Y11    SET M401.這時就應該有輸出了。
只所以O(shè)UT Y11沒有輸出,其實YY1已經導通了一個掃描周期,但時間很短看不到而也。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-18 14:45
引用
引用第8樓arrow0725于2012-05-18 09:53發表的  :
斑竹啊,第2個圖示中,我有什么辦法讓其Y011和M401都持續ON呢
這里M401我用了保持用的繼電器,目的就是讓其狀態一直保持著,除非我手動改變它狀態




把OUT Y11改成SET Y11
把OUT M401改成SET M401
再增加一個手動復位;
如LD X4    RST Y11    RST M401
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
wisedream
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wisedream的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-18 17:00
將復位C1那段程序放上面。就可以了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go