arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 14:30



步進梯形圖是從上到下執行的吧?
為什么如上圖所示,Y001的LED燈都沒有亮過呢?
我對X003做了2次計數的時候,Y002是亮的
我對X003做一次計數的時候,Y001按道理是不是也應該亮?
雖然后面緊接著我做了清零的動作。

外行,請教,這是啥原理?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-22 14:50重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 15:13
不要讓X1動作
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158560 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 09:29
實際上,第一個程序的Y1,和第二個程序的M401,都已經經歷了ON的過程,也就是說這段程序確確實實被執行過。
只不過你的程序條件使得這段程序在下一個掃描周期就被復位掉,各輸出點也就便會了OFF的狀態。
也就是說他們都ON了一個掃描周期。一般掃描周期也就幾ms到十幾ms,這么短的時間肉眼是看不到它的狀態變化(off--on--off的變化)的。編程軟件自身也是沒有反應過來,這個狀態已經成OFF了,所以感覺上這些觸點沒有ON過。