eagle2002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 475 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-08-18
最后登錄: 2012-06-09
查看eagle2002的 主題 / 回貼
72樓  發表于: 2012-05-09 01:36
呵呵,這里好熱鬧,百家爭鳴! 可憐的樓主腦袋都大了吧,網絡就是這樣,所以我有時不愿在上面提問。
導線載流量涉及的因素有許多,主要與導線截面積(截面積越大載流量越高)和環境溫度(溫度越高載流量越低)有關,另外與芯線材質(鋁低、銅高)、并列根數(鄰近系數)、并列距離、絕緣材料、敷設方式(埋地、架空?)穿管材質(鋼管?PVC管?)土壤散熱系數(埋地時)有關。別頭暈,這些都可以計算或查表得到。
參見《工業與民用配電設計手冊》第九章:電線電纜選擇 按計算電流和導體允許發熱選擇;颉朵撹F企業電氣設計手冊》。
回到正題:可以!
孫濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 201 點
下載積分: 762 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-06
最后登錄: 2023-10-18
查看孫濤的 主題 / 回貼
73樓  發表于: 2012-05-09 12:26
用是可以用,小心一點,長時間滿負荷工作,150發熱很嚴重的
ahai9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 114 點
下載積分: 774 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2017-10-07
查看ahai9的 主題 / 回貼
74樓  發表于: 2012-05-09 14:25
不可以,要一樣的才能并
lijinhuaok
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 220 點
下載積分: 839 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2016-12-23
查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
75樓  發表于: 2012-05-16 09:54
完全可以,150的電纜沒問題。要燒電線也是燒300的。
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 906 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2021-01-21
查看twt97的 主題 / 回貼
76樓  發表于: 2012-05-16 10:24
同意46樓說法
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
77樓  發表于: 2012-05-16 11:47
嚴格的講300MM和150MM的線是不能并用的,試想一下,兩線的電阻率是不一樣的,它所流過的電流也不一樣,300的線要發熱的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
78樓  發表于: 2012-05-16 12:03
回8樓問題:
請問二根截面不同的導線,我們可以理解為二個不同電阻值的電阻并聯連接到一個電源上,其流過二個電阻的電流是不同的。
比如二根導線的電阻值為R1和2R1(相對截面小一半),這時電流流過R1的總功率是2R1的一倍。電流嚴重不平衡,相對于負載重的導線發熱就加劇了。
其實說到底就是負載分配的問題。
dghui
愛看看
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 241 點
下載積分: 6572 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2010-04-28
最后登錄: 2022-04-01
查看dghui的 主題 / 回貼
79樓  發表于: 2012-05-16 12:11
可以用的,兩線長度一樣
東方不敗
ycf1234123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 375 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-04-22
最后登錄: 2018-05-22
查看ycf1234123的 主題 / 回貼
80樓  發表于: 2012-05-16 16:34
用2根同樣規格的,一大一小的線小的那根肯定完蛋的
wanggt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-09-29
查看wanggt的 主題 / 回貼
81樓  發表于: 2012-08-28 14:00
看到這個帖真熱鬧,其實很簡單,大家想想大的電纜里是不是小的線并聯運行的?只要大電纜和小電纜并聯滿足幾個條件,材質、絕緣溫升、敷設方式、一樣就可以,還應注意并聯運行不能斷了其中一根線。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
82樓  發表于: 2012-08-28 14:06
電的傳輸速度是多少?電是如何傳輸的?br />電的傳播速度是指電場的傳播速度(也有人說是電信號的傳播速度,其實是一樣的),不是電子的移動速度。導線中的電子每秒能移動幾米(宏觀速度)就已經是很高的速度了。
電場的傳播速度非?,在真空中,這個速度的大小約為接近于光速
。“電”的傳播過程大致是這樣的:電路接通以前,金屬導線中雖然各處都有自由電子,但導線內并無電場,整個導線處于靜電平衡狀態,自由電子只做無規則的熱運動而沒有定向運動,當然導線中也沒有電流。當電路一接通,電場就會把場源變化的信息,以大約光速的速度傳播出去,使電路各處的導線中迅速建立起電場,電場推動當地的自由電子做漂移運動,形成電流。那種認為開關接通后,自由電子從電源出發,以漂移速度定向運動,到達電燈之后,燈才能亮,完全是一種誤解。
那么類~樓主如用兩根線合一,這 兩根線兩端的電位是基本相同的,而電流的分配關系與兩根線的電阻也是正比線性的(電阻大的對電流阻礙大,所以小線的電流是比較小的),所以類,兩根導線的分配關系自然也會是大線徑分配得多,,,,,,那么,同相兩線合著用,當端尾相接時,與兩根線的相差長度無關,并且增加的線可分擔比原粗點線較小功率傳輸,那又有何不可呢?
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
83樓  發表于: 2012-08-28 14:36
設300平方電纜的電阻為R,則150平方電纜的電阻為2R(導體電阻計算公式)。通過300平方電纜的電流為總電流的2/3,通過150平方電纜的電流為總電流的1/3(分流公式)。所以,兩電纜并聯使用完全可以。