現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 12:28
應該可以
yzsh99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2020-04-07
查看yzsh99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-05 12:39
這需要注意長度(電阻)吧,我的意見是嚴格說來是不行的。
mkmk30
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 411 點
下載積分: 35963 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-08-04
最后登錄: 2024-12-14
查看mkmk30的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-05 12:44
應該是可以的!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看dmh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-05 13:15
應該可以
不斷向前
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-05 13:15
絕對不行,如果并根150的下去,150的會發熱非常嚴重!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-05 13:24
可以
的,你試驗一下吧
這個人很懶,什么也沒有留下!
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-05 13:24
不行!如果非要并著用可以用三根150的并到一起!嚴格來講是不允許大負荷電纜并聯使用的!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-05 13:47
話說這是電工的基本知識,是絕對不允許的。
請問你的負載可以分開使用嗎?如果允許可以將負載按導線的載荷分配使用,切記!禁止不同規格(截面)雙線并用。
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-05 14:53
請問8樓的,給個理由?用理論和實踐來證明!
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-05 15:29
完全可以并聯使用,請樓主放心,舉個例子:原來一根水管出水量不夠,現在再并聯一根水管肯定能增加出水量的。
a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-05 15:29
看來你們都是只搞PLC的,誰說不行?從變壓器到低壓柜不就是兩條并走的?我們公司以前是300的線小了我就是并了150的線,現在不是用的好好的有4年了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人