12樓  發表于: 2012-05-05 15:36
不行,我這樣搞過,小徑線會發熱
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-05 15:42
肯定可以呀,150的電纜比你說的300電阻大些,只是分掉300的一部分電流。其實是一個簡單的問題,我發現有的高手大概是水平越高,基礎的反而忘了吧!                             補充一下,150電纜電阻是300的二倍,800a的電流300分2/3,150電纜分1/3的電流,2百多安培的電流,你看150帶得起不?真搞不懂,那些說不行的,是被中國的教育害了?
[ 此帖被hnyyhym在2012-05-06 20:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    阪神
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 324 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 1791 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-04-01
    最后登錄: 2023-03-27
    查看阪神的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2012-05-05 15:56
    絕對不可以的 150平方的電纜要發熱的
    臥龍灣
    學習是寶
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 675 點
    下載積分: 16432 分
    在線時間: 302(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2024-02-21
    查看臥龍灣的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2012-05-05 16:11
    可以的
    zmy450365
    超越夢想
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 785 個
    工控威望: 5312 點
    下載積分: 15628 分
    在線時間: 388(小時)
    注冊時間: 2011-12-21
    最后登錄: 2020-05-31
    查看zmy450365的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-05-05 17:01
    感謝各位的熱心參與;
    jacoliang
    清風依舊,我心獨然!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 320 點
    下載積分: 6074 分
    在線時間: 173(小時)
    注冊時間: 2008-11-10
    最后登錄: 2013-04-19
    查看jacoliang的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-05-05 17:07
    學習了,不過到現在還不知到底行還是不行..
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-05-05 17:10
    放心吧,絕對可以的,樓主只管用~~~~~我遇到過多次這樣的情況了,都是這樣解決的,完全沒有問題,理論和實踐相差很遠很遠的,哪些說不能用的,是鉆在理論上了,實際上電線的電阻是非常小的,又不是負載,放心用吧~~~~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
    大地
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 6175 點
    下載積分: 9337 分
    在線時間: 409(小時)
    注冊時間: 2008-11-16
    最后登錄: 2022-03-07
    查看大地的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-05-05 17:30
    引用
    引用第11樓a888888于2012-05-05 15:29發表的  :
    看來你們都是只搞PLC的,誰說不行?從變壓器到低壓柜不就是兩條并走的啊?我們公司以前是300的線小了我就是并了150的線,現在不是用的好好的有4年了!

    是可以。會分流一部分。但150的會發熱。
    大地
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 6175 點
    下載積分: 9337 分
    在線時間: 409(小時)
    注冊時間: 2008-11-16
    最后登錄: 2022-03-07
    查看大地的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-05-05 17:33
    引用
    引用第17樓luguoqing于2012-05-05 16:18發表的  :
    一平方毫米銅線可以承受2A不發熱

    你試一下看看。根據長度來定。
    光電隔離
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 54937 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看光電隔離的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-05-05 18:19
    百分之90可以,還有百分之10的風險。
    客居他鄉
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 1117 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2023-03-28
    查看客居他鄉的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-05-05 18:46
    我也說一說說,絕對可以.說不行的是工程師,因為他們經常坐在辦公室,沒有實際的行動,而說可以的是電工,因他們經常用行動說話.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-23
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-05-05 19:12
    不允許不同截面積的電纜并聯使用。電流分配不均勻。