昨天直流電機壞了,碳刷上的線斷了,碰到電機外殼上,“砰”的一聲,居然沒跳電!
整流子磨損了,電機轉動時,碳刷在動(轉一圈碳刷一進一出),由于碳刷在動,所以線斷了,才故障。
先把電機維修好后再看。
測了電容器的電流,42A左右在額定電流范圍內,正常(電容為30Kvar,),但直流電機在換向時,電容器上電流有105A 以上。
電容器上的斷路器型號是 DZ47 60 ,C60, 額定電流應該在 60A ,由于直流電機20秒左右一個換向,所以,20秒左右,電容器就有一個 105A 左右的電流沖擊, 斷路器發(fā)燙,時間一長,就跳掉。
現在問題是,為什么電容器電流會有 105A 以上? 難道只有在直流電機換向時才出現高頻諧波?