樓主  發表于: 2012-05-04 19:05
車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。
把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。

網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。

有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決?
每個電容上串接電抗器可以嗎?

要實際經驗,百度上請別復制過來!
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 19:27
進口設備,老外這方面不會偷懶的,加了。
問題肯定是這臺機器,因為這臺機器不開,電容柜正常不跳
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-05 07:37
引用
引用第8樓gaogaiga于2012-05-04 23:29發表的  :
可控硅那種無觸點接觸器介紹上說能和緩電容投入時的起動電流,應該不會是它吧。不知道斷路器是否是帶有電感線圈脫扣的那種呢,那種對諧波比較敏感,反而用老式的純熱簧片式的不會誤動作。


我先去查一下斷路器型號,屬哪種脫扣類型
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-06 18:04
昨天直流電機壞了,碳刷上的線斷了,碰到電機外殼上,“砰”的一聲,居然沒跳電!
整流子磨損了,電機轉動時,碳刷在動(轉一圈碳刷一進一出),由于碳刷在動,所以線斷了,才故障。
先把電機維修好后再看。

測了電容器的電流,42A左右在額定電流范圍內,正常(電容為30Kvar,),但直流電機在換向時,電容器上電流有105A 以上。
電容器上的斷路器型號是 DZ47 60  ,C60, 額定電流應該在 60A ,由于直流電機20秒左右一個換向,所以,20秒左右,電容器就有一個 105A 左右的電流沖擊, 斷路器發燙,時間一長,就跳掉。

現在問題是,為什么電容器電流會有 105A 以上? 難道只有在直流電機換向時才出現高頻諧波?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-07 08:05
引用
引用第16樓kuang7于2012-05-07 07:23發表的  :
改手動投入補償電容器數量降低電流 或加大斷路器容量

手動投入也試過,一樣的跳。
活到老學到老:還有 8  分沒學到