skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-07 21:44
請教老師們,如何用FX2N設計溫控系統??要求在自動控制時候,既有制熱又有制冷。
我知道在PID指令中有制熱的功能,但如何加入制冷呢?難不成再加入一個PID去控制制冷,
請老師們給個思路。謝謝了。
[ 此帖被skylove180在2012-05-10 22:04重新編輯 ]
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
li.honda
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 178 點
下載積分: 340 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2022-05-24
查看li.honda的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 22:01
個人認為不用兩個PID回路,只要有低溫、高溫輸出兩點就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(03281251)
    skylove180
    專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 416 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2009-12-06
    最后登錄: 2024-05-23
    查看skylove180的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-02-07 22:29
    因為控制精度在2度左右,請問兩個輸出點能做到嗎??
    承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
    huolang_518
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 885 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-08-20
    最后登錄: 2019-08-08
    查看huolang_518的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-02-07 22:57
    這樣的系統,其實可以用島電的SR溫控表,首先用啟動壓縮機創造一個低溫,然后用溫控表通過固態繼電器控制電加熱管,既可以實現地問道高溫的控制,當然要選好壓機和電加熱管的功率
    2004xyang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 510 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2011-12-04
    最后登錄: 2016-06-16
    查看2004xyang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-07 23:49
    這個要求不高,拿個AD+溫度傳感器就可以了
    wananjushi
    萬安居士
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 858 個
    工控威望: 5759 點
    下載積分: 11561 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-08 14:21
    拿個AD+溫度傳感器就可以了
    wananjushi
    崇慶陽光
    不懈努力,一切皆有可能...
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 775 個
    工控威望: 1505 點
    下載積分: 7427 分
    在線時間: 155(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-21
    查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-08 19:14
    引用
    引用樓主skylove180于2012-02-07 21:44發表的 請教老師們如何用FX2N設計溫控系統?? :
    請教老師們,如何用FX2N設計溫控系統??要求在自動控制時候,既有制熱又有制冷。
    我知道在PID指令中有制熱的功能,但如何加入制冷呢?難不成再加入一個PID去控制制冷,
    請老師們給個思路。謝謝了。


    詳讀PID控制指令解釋。正作用和反作用的用法。只需改一個參數就可以正、反控制交換。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    taotao363
    工控,學無止境……
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 8415 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2012-01-21
    最后登錄: 2021-01-11
    查看taotao363的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-09 12:00
    用4AD-TC模塊,PID里有正負動作。正動作:反饋值越大,輸出值越大。(用于制冷)  負動作:反饋值越大,輸出值越小。(用于加溫)
    寫程序時,參照PID控制參數表中,bit0=0,就是正動作。
    skylove180
    專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 416 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2009-12-06
    最后登錄: 2024-05-23
    查看skylove180的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-09 21:26
    謝謝各位的幫助!
    承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-10 01:08
    能控制到2度,就是正負1度,估計FX2N達不到這樣的精度,因為控制精度有關采樣周期,P I D 的取值。Q系列的精度好像是2度。
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    張家港市
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 2364 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-03-14
    最后登錄: 2024-06-25
    查看張家港市的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-02-15 10:56
    啊有高手提供類似的程序參考一下呀。好像沒有感性認識。