skylove180
專業承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-07 21:44
請教老師們,如何用FX2N設計溫控系統??要求在自動控制時候,既有制熱又有制冷。
我知道在PID指令中有制熱的功能,但如何加入制冷呢?難不成再加入一個PID去控制制冷,
請老師們給個思路。謝謝了!
[ 此帖被skylove180在2012-05-10 22:04重新編輯 ]
承接切斷、包裝、插針及其他非標機械設備QQ:594392509
taotao363
工控,學無止境……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8415 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-01-21
最后登錄: 2021-01-11
查看taotao363的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-09 12:00
用4AD-TC模塊,PID里有正負動作。正動作:反饋值越大,輸出值越大。(用于制冷)  負動作:反饋值越大,輸出值越小。(用于加溫)
寫程序時,參照PID控制參數表中,bit0=0,就是正動作。