yumingming
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 85 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2012-09-18
查看yumingming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 20:55
今天遇到一個很奇怪的事情。
一臺包裝機器上的PLC輸入端COM端沒有接線。
x0--------x17照常使用。
不知怎么接線的。那位老師正解下。謝謝。
shfxfa
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 20:59
具體型號?
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-23 21:36
底下的com與上面的com點是通的,上面沒接你再看看下面接沒接。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yumingming)
    seeyou
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 5644 點
    下載積分: 7520 分
    在線時間: 261(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2019-06-13
    查看seeyou的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-12-23 21:37
    不會吧,F(xiàn)X1N還沒有這個功能
    xpvista
    廣東汕頭
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 562 個
    工控威望: 637 點
    下載積分: 2344 分
    在線時間: 535(小時)
    注冊時間: 2010-03-14
    最后登錄: 2024-12-22
    查看xpvista的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-12-23 21:46
    這是個裝飾品來騙老板的錢
    xpvista
    廣東汕頭
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 562 個
    工控威望: 637 點
    下載積分: 2344 分
    在線時間: 535(小時)
    注冊時間: 2010-03-14
    最后登錄: 2024-12-22
    查看xpvista的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-12-23 21:46
    如果是真的就發照片上來   
    渤海邊
    天下大事必作于細
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 160 個
    工控威望: 327 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 204(小時)
    注冊時間: 2010-09-08
    最后登錄: 2021-05-11
    查看渤海邊的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-12-24 18:44
    下面的com點與上面的com點是通的.你那下面接著了吧
    向錢沖
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 285 個
    工控威望: 428 點
    下載積分: 4456 分
    在線時間: 455(小時)
    注冊時間: 2010-10-05
    最后登錄: 2020-08-10
    查看向錢沖的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-12-24 19:28
    肯定是接了下面那個COM點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yumingming)
    zs0240202118
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zs0240202118的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-12-24 19:34
    必須要接一個COM點的,否則構不成回路不可能進行信號輸送的
    huosang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 8462 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2011-05-03
    最后登錄: 2024-12-13
    查看huosang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-12-24 20:26
    你仔細看一下,FX1N的24V輸出在下面,就與+24V的COM是通的,用表測一下就知道了.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yumingming)
    農夫
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 4630 點
    下載積分: 14608 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2011-06-07
    最后登錄: 2023-12-16
    查看農夫的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-12-24 21:03
    三菱通常同名稱的端子是相通的 上了三菱的淺規則啦