今天遇到一個很奇怪的事情。
一臺包裝機器上的PLC輸入端COM端沒有接線。
x0--------x17照常使用。
不知怎么接線的。那位老師正解下。謝謝。
愚公移山
可解FPX,F(xiàn)PXH,F(xiàn)P0R,F(xiàn)P0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 21:36
底下的com與上面的com點是通的,上面沒接你再看看下面接沒接。