不知樓上是用MYJ還是LYJ系列繼電器呢。我以最大的LY4NJ來說,DC24V的,官方資料是69mA。0.07*46=3.22A。
我平時用MY2J,10多個,一般是4、5個同時動,再控制電磁閥,有10個接近開關、1個5.7寸人機,50W綽綽有余。
一般2觸點的官方是36.9mA,0.037A吧。估計是你測量時數值擴大了10倍,才看出是0.3A。
我用電流達200MA的接近開關來驅動2個繼電器都沒問題。