12樓  發表于: 2011-12-21 16:30
我用過10臺都沒有出現過問題,其實PLC上24V電源我從來都不會去用它的(除非你就用一個傳感器,其他沒有用到24V),一般都配個開關電源,
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-21 16:33
所以我單獨加了了50W的開關電源給PLC的輸入

你用的是DC24V電源的PLC還是交流電源的PLC,一般用的都是交流220V的PLC,此時PLC上24V端口是輸出用的,不要把開關電源和它接起來。
樓主留言:
我沒有接 嗎我就是接COM端的  我也從來不用上面的24v  可能是我的24V電源不穩定吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(804759109)
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    pihailin
    活到老學到老
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 352 個
    工控威望: 575 點
    下載積分: 1120 分
    在線時間: 314(小時)
    注冊時間: 2008-02-23
    最后登錄: 2024-10-27
    查看pihailin的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2011-12-21 18:43
        樓主 好像電流的大小是取決負載的電阻和電源本身功率大小無關吧,照你這么說如果我們的工業用電原來用50KW變壓器后來換成100KW那么你家電器會不會用電量增加電器會不會全部燒壞呢?不可能吧? PLC內部光耦串有一個限流電阻,光耦電流超過20MA就會燒壞一般電流限定在5MA左右。造成輸入點燒壞是因為你的穩壓電源可能電壓超高,或者是有高電壓傳入引起。只有電壓超高光耦過電流才會燒壞。檢查檢查吧
    樓主留言:
    謝謝
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(804759109)
    劉永
    不知道誰是高手,我還在學習
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 391 個
    工控威望: 558 點
    下載積分: 2060 分
    在線時間: 509(小時)
    注冊時間: 2010-10-02
    最后登錄: 2024-11-06
    查看劉永的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-12-21 18:50
    可能你的觸發電路不對
    空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

    QQ980347789
    huosang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 8462 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2011-05-03
    最后登錄: 2024-11-06
    查看huosang的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-12-21 19:03
    這個問題,廠方應該計算過功率的,一般不用加外部輸入電源,燒了撤開,換一些光隔就能修復,
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1218 個
    工控威望: 1319 點
    下載積分: 3936 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-10-08
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-12-21 19:26
    是你自己沒有按照產品的要求使用,不要把問題擴大化,我用了十幾臺信捷的PLC,目前還沒發現有問題的
    xiaoqizi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 445 個
    工控威望: 1314 點
    下載積分: 2394 分
    在線時間: 713(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2024-10-12
    查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-12-21 23:41
    給我 的感覺樓主象是在COM跟X的回路里另外加了一個外接電源,其實不用的!如果接了的話會給PLC輸入端送入48V的電壓,短時間我試過不會壞,時間長了就難說了.其實信捷跟三菱是一樣的輸入側的COM并不是公共端的意思,,它真正的輸入公共端是24V.
    支持國貨!
    dgredboy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 344 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2010-07-14
    最后登錄: 2012-06-15
    查看dgredboy的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-12-22 00:52
    國產的的電源不般都有問題,最好少用為妙。
    qinglin2314
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 399 點
    下載積分: 3205 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2009-11-14
    最后登錄: 2024-11-05
    查看qinglin2314的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-12-22 19:23
    不用串外部電源,我覺得信捷PLC這點設計挺好的。
    zs0240202118
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zs0240202118的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-12-22 19:31
    下東西幾分不夠,灌個水
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-12-22 19:43
    支持14樓說的,跟我的想法一樣的,電流的大小是取決于負載,而不是電源的本身~~~~
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-12-22 21:31
    19樓的說的有一定道理,如果你外部電源接COM的就48V電壓啦,能支撐一個月也算不錯!我懷疑不能接外部24V電源,說能接外部電源的能否發個圖證實一下!!46個中間繼電器要14A左右的電流我感覺是胡扯!求指教!