圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞?nbsp; 很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外?4V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-04
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 10:23
樓主自己的使用問題,我用這么多信捷的,竟然沒一個壞點的。任何東西都要遵循它的使用規則。除去國產臺系品牌,最靠譜的就屬信捷了。
樓主留言:
你用外部的嗎 要看我的實際情況
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1079(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-11-04
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-23 13:13
引用
引用第25樓niningtt于2011-12-23 11:03發表的  :
額?樓主是在外回路串電源?那么壞的那三個點肯定是平時閉合時間較長的那三個點。如果串聯加的電源電壓是2倍,電流時正常的兩倍多,

這樣用法就是三菱 西門子 歐姆龍 基恩士 施耐德也會壞。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726