• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-17 19:51
    今天,我遇到一個變頻器過載的問題。電機是2.2KW的普通異步電機,變頻器是安川A1000系列。用于張力控制的。正常帶負載運行時,電流只有2.4安左右。但現在是電流達到7安左右,運行一段時間,就會過載跳閘。我測量過電機,沒有發現問題;用鉗表測量各相電流也是平衡的。后檢查發現是電機后面的編碼器松動。將其固定好后,故障就排除了。我想請教一個為什么編碼器松動會引起過載?释魑淮笪r指導
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新編輯 ]
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 534 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 20:05
有可能,編碼器松動可能引起誤動作。會發生瞬間啟動停止如果頻繁啟停就會過載
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-21
查看bodau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-17 20:10
是否是用編碼器做了一個閉環,編碼器的松動導致反饋不準,變頻器輸出頻率過低,低頻轉矩太小,導致電流過大而報過載!只是猜測,請大家指教!
guoshihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2012-07-28
查看guoshihua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-17 20:43
學習中
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-18 11:48
渴望更多的人加入討論
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-18 12:21
有可能
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-18 12:26
引用
引用第2樓bodau于2011-12-17 20:10發表的  :
是否是用編碼器做了一個閉環,編碼器的松動導致反饋不準,變頻器輸出頻率過低,低頻轉矩太小,導致電流過大而報過載!只是猜測,請大家指教!

編碼器是用于恒速還是測速。還是計量,你要搞清楚
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-18 19:38
關鍵是電機軸承在什么位置,是否與編器相聯,
zs0240202118
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zs0240202118的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-18 19:42
是什么類型電機,編碼器在整個回路里面充當什么角色?
陳新宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 190 點
下載積分: 7408 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2011-10-09
最后登錄: 2024-10-18
查看陳新宇的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-18 21:56
假如編碼器做反饋用會過載保護
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-09-19
查看hpl1111的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-12-19 14:00
要看實際情況,最好用排除法
tandejian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 582 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2012-06-25
查看tandejian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-12-20 01:05
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go