    今天,我遇到一個變頻器過載的問題。電機是2.2KW的普通異步電機,變頻器是安川A1000系列。用于張力控制的。正常帶負載運行時,電流只有2.4安左右。但現在是電流達到7安左右,運行一段時間,就會過載跳閘。我測量過電機,沒有發現問題;用鉗表測量各相電流也是平衡的。后檢查發現是電機后面的編碼器松動。將其固定好后,故障就排除了。我想請教一個為什么編碼器松動會引起過載?释魑淮笪r指導
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新編輯 ]
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-18 12:21
有可能
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-18 12:26
引用
引用第2樓bodau于2011-12-17 20:10發表的  :
是否是用編碼器做了一個閉環,編碼器的松動導致反饋不準,變頻器輸出頻率過低,低頻轉矩太小,導致電流過大而報過載!只是猜測,請大家指教!

編碼器是用于恒速還是測速。還是計量,你要搞清楚