  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
conchnit
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conchnit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 19:38
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 20:06
UPS供電系統,N對PE有100V電壓
你是用表測的吧?你試下用燈泡去接,如果有漏電開關不跳閘,我跟你姓

一般的燈,開關控制都是一條線的,如果一個燈都要2進2出,你算過要多少線沒有?
把N線接到開關里控制燈是有的,則你說的零火線接反,但接反了對安全不會產生危險
可靠的斷開電源就是2進2出
如果再想絕對安全,不用電就行了
樓主留言:
1.事實證明了電腦插排N對PE有100V電壓 而且持續用了很久了 UPS電源供電.
2.我說的是控制插排不是控制燈.也就是說在插排三腳插頭后面再加一個控制開關.不是燈.請?jiān)倏辞宄䥺栴}再發表你的觀點.
gyhong1999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 100 點
下載積分: 537 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2014-06-22
查看gyhong1999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-01 20:27
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-01 21:02
你所說的100v是用數字表量的吧,這是虛電,你用用電器接在100v的兩端再測量一下,看還有100v沒。
liufeng7667
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 365 點
下載積分: 574 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2017-06-02
查看liufeng7667的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-01 22:12
同意一樓的
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-01 22:48
一,單相電的插排位什么要用兩進兩出的開關???難道你用的是漏保????
二,插排的怎么接有什么所謂???難道你的用電器是保護接零???
三,PE線懸空的情況下可能存在感應電,接地后就沒了,特別是開關電源和逆變電源
不知道這樣說你有沒明白?
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-01 22:57
樓主到底想問什么東西,好像有些不明白到底要問什么
丁工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 191 點
下載積分: 713 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-02-19
查看丁工的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-01 23:12
是工控人的會員,這樣的問題問的太不貼合實際了。帶開關的插座都是一個觸點的,有的是開關插座一體的,有的是分開的。也就是說用開關控制L線就非常好了,這完全符合電氣安全規程的做法。如果接反了,也不沒有什么不足的,只是給檢修插座外的用電器帶來不便,但完全可以將插座線拔出來啊。其余問題就是電氣常識問題了。
電氣愛好者
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-02 09:42
建議樓主看看低規,按規范操作!
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-02 10:36
7樓說的有一定的道理
fei1436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-12
查看fei1436的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-02 12:21
頂一個
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-12-17
查看abc2002831的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-02 19:05
引用
引用第1樓abc2002831于2011-11-01 20:06發表的  :
