conchnit
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conchnit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 19:38
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
丁工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 191 點
下載積分: 713 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-02-19
查看丁工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 23:12
是工控人的會員,這樣的問題問的太不貼合實際了。帶開關的插座都是一個觸點的,有的是開關插座一體的,有的是分開的。也就是說用開關控制L線就非常好了,這完全符合電氣安全規程的做法。如果接反了,也不沒有什么不足的,只是給檢修插座外的用電器帶來不便,但完全可以將插座線拔出來啊。其余問題就是電氣常識問題了。
電氣愛好者