lss1981
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 469 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2015-05-26
查看lss1981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-30 05:24
使用FX3U--PLC
程序用drvi 定位,有正反轉     用ZRN指令找原點
運行時發現一個問題,如果在drvi工作中按停止,再按復位找原點,軸卻不動,此時觀察輸出--脈沖Y1,方向Y4指示燈都亮,監控程序M8350顯示輸出中,,為什么軸不轉呢
如果在指令drvi完成定位后進入下一步前,按停止,是可以正常找原點的

后來我把找原點的指令zrn改為dszr,情況也是一樣的,,
有哪位師給解答下的嗎,怎么會這樣子的呢,謝謝了
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-01 07:25
停止按鈕要讓定位完成后再起作用,你用的是停止按鈕,又不是急停按鈕.
我都是這樣做的,沒發生過不能復位的現象!