樓主  發(fā)表于: 2011-09-30 05:24
使用FX3U--PLC
程序用drvi 定位,有正反轉     用ZRN指令找原點
運行時發(fā)現(xiàn)一個問題,如果在drvi工作中按停止,再按復位找原點,軸卻不動,此時觀察輸出--脈沖Y1,方向Y4指示燈都亮,監(jiān)控程序M8350顯示輸出中,,為什么軸不轉呢
如果在指令drvi完成定位后進入下一步前,按停止,是可以正常找原點的

后來我把找原點的指令zrn改為dszr,情況也是一樣的,,
有哪位師給解答下的嗎,怎么會這樣子的呢,謝謝了