用PID恒壓供水,變頻調節水泵轉速。要想壓力穩定,先自整定,如果自整定時超壓很多,那怎么辦?這樣很危險。如果裝泄壓閥,超壓泄壓,那這個自整定出來的PID值還會準確嗎? |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
|
現在有專用恒壓供水的變頻,做起來比較簡單啊,不過還要用PLC |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
恒壓供水的變頻器,我看了一個牌子的,沒有自整定,PID值要根據經驗自己手動設置,我的天哪,這個要試到什么時候啊。 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
|
做過幾個工程,PID都是用的出廠值,效果都很好!或略微調整也可,哪里需要一點一點試驗呀~ |
---|---|
|
redrock99
級別: 家園?
|
先按設定值的70%為首個設定目標值,再開始整定,整定完了調試。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
niningtt
級別: 工控俠客
|
超壓泄壓當然是可以的,你可以調到超壓接近泄壓的值(就是作用小一些)。但是有一點就是你開機時候如何處理要處理好 |
---|---|
|