小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-30 16:18
用PID恒壓供水,變頻調節水泵轉速。要想壓力穩定,先自整定,如果自整定時超壓很多,那怎么辦?這樣很危險。如果裝泄壓閥,超壓泄壓,那這個自整定出來的PID值還會準確嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 08:52
超壓泄壓當然是可以的,你可以調到超壓接近泄壓的值(就是作用小一些)。但是有一點就是你開機時候如何處理要處理好