11KW  2臺  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一臺  請問如何選總空開   電壓380  工作時全部運行

天正100A 能用么????
gaoaiwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 148 點
下載積分: 709 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2011-01-03
最后登錄: 2023-05-20
查看gaoaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-13 19:19
小了   選個好牌子  施耐德160的  差不多
樓主留言:
熱心助人
865042639
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2018-05-11
查看865042639的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-13 19:20
建議,用150安的空開,用100安的空開容易跳閘
樓主留言:
熱心助人
quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-13 20:34
用160A的
樓主留言:
熱心助人
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-17 13:15
不要同時啟動。100A有點小,用150A的
fengxinqi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fengxinqi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-17 16:29
不同時啟動,100A就夠了
wwee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 194 點
下載積分: 743 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-03-17
最后登錄: 2018-05-29
查看wwee的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-17 17:20
100A-A160根據負載決定
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-17 17:28
像這種場合選擇總開關的原則:最大一臺的額定電流的2倍加其余的額定電流值。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-11-25
查看sylgq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-17 21:16
選總開關要看電機的負荷大小,如果都是輕載啟動不同時啟動100A是可以的。說白了就是要考慮啟動電流的大小
原野
原野
級別: 家園?
精華主題: 3 篇
發帖數量: 271 個
工控威望: 628 點
下載積分: 884 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2024-10-28
查看原野的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-20 22:06
天正TGM1 100A OK
地址:佛山市南海區獅山鎮
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-20 22:11
不是同時啟動,100A足夠了
lslywlxh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lslywlxh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-20 22:25
有125的空開,用它好了
  • «