360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-13 17:57
11KW  2臺  
4KW     0.55KW    7.5KW    3KW各一臺  請問如何選總空開   電壓380  工作時全部運行

天正100A 能用么????
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-11-25
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-17 21:16
選總開關要看電機的負荷大小,如果都是輕載啟動不同時啟動100A是可以的。說白了就是要考慮啟動電流的大小