cxd0371
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 135 點
下載積分: 841 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2017-02-27
查看cxd0371的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-26 18:06
壓力傳感器傳送的壓力信號受變頻器等干擾源的干擾,信號波動大,即使在穩定不變的壓力下,顯示的曲線也是鋸齒行的,在加壓的時候波動更大,在三菱PLC接壓力信號的擴展模塊上采取什么樣的措施才能抗干擾,使壓力波動變化小呢?請教高手指點啊
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-10-28
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 21:30
把壓力變送器的電壓信號換成電流信號會有所改善。不妨試下
330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-27 12:52
加個隔離模塊試試!
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
ke236818428
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1047 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2019-07-08
查看ke236818428的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-28 10:34
遠離干擾物
ghost.net
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-31 10:25
學習中。
三菱小初男
。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 312 點
下載積分: 854 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2019-05-10
查看三菱小初男的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-31 11:05
改成電流信號有用嗎?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-31 18:38
改成電流信號情況比電壓信號會好些,你可以用屏蔽電纜單端接地,然后在終端并聯一個小的瓷片電容,把直流分量里面的交流分量去除,試試看,很小的一個小電容就可以,最好不要用電解電容。