樓主  發表于: 2011-07-26 18:06
壓力傳感器傳送的壓力信號受變頻器等干擾源的干擾,信號波動大,即使在穩定不變的壓力下,顯示的曲線也是鋸齒行的,在加壓的時候波動更大,在三菱PLC接壓力信號的擴展模塊上采取什么樣的措施才能抗干擾,使壓力波動變化小呢?請教高手指點啊
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 18:38
改成電流信號情況比電壓信號會好些,你可以用屏蔽電纜單端接地,然后在終端并聯一個小的瓷片電容,把直流分量里面的交流分量去除,試試看,很小的一個小電容就可以,最好不要用電解電容。