丹尼斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看丹尼斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-18 14:31
用高速計數c235,端接c0和com可以計數,接上傳感器后,用電腦監視運行,發現有時計數,有時不計數。在監視狀態下,c235變成藍色也不計數。那位高手知道是什么原因么?
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 20:32
你用的什么指令呢。用DHSCS,DHSZ試下。
LD M8000   DHSCS  K50 C235 M0
LD M8000   DHSZ   K50   K100  C235 M0
如還是有時計數,有時不計數。就要考慮脈沖捕捉頻率了
丹尼斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看丹尼斯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-19 10:03
我找到原因了。謝謝你