丹尼斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看丹尼斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-18 14:31
用高速計數c235,端接c0和com可以計數,接上傳感器后,用電腦監視運行,發現有時計數,有時不計數。在監視狀態下,c235變成藍色也不計數。那位高手知道是什么原因么?
丹尼斯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看丹尼斯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 10:03
我找到原因了。謝謝你