lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-13 10:02



這是一個拉壓力傳感器,量程是30kg,電源是10v的,拉力到30kg輸出是+20mv,壓力到30kg輸出是-20mv,我可以把這個信號讓西門子EM235模擬模塊接受嗎?西門子模擬模塊接受到+20mv,程序就認為現在拉力到了30kg,當接受到-20mv時,程序就認為現在壓力到了30kg。用PLC來識別拉力和壓力的大小,可以嗎?
廠家說一般這樣的傳感器是接到稱重儀表上的,不知道我這樣接線來測量可以嗎?
請大家指教。
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 271 點
下載積分: 494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2022-09-01
查看263286819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 10:32
它輸出是電壓嗎
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 271 點
下載積分: 494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2022-09-01
查看263286819的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-13 10:33
可以接plc的用模數轉換
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-13 10:44
西門子模擬模塊能直接輸入+20mv電壓嗎?沒有用過這種模塊,一直在找,如果能直接輸入毫伏電壓信號,則可以省一個信號放大模塊
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-13 11:21
當然可以,但是你最好用(0~50mV)的,這樣測量精度高一些,但是沒有測量負電壓的,但是建議你用西門子200的稱重模塊,專業的模塊,處理好的數據,精度高,還有其他功能
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 966 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-13 11:44
既然能檢測拉、壓力,就應當有相應的信號轉換模塊