lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-13 10:02



這是一個拉壓力傳感器,量程是30kg,電源是10v的,拉力到30kg輸出是+20mv,壓力到30kg輸出是-20mv,我可以把這個信號讓西門子EM235模擬模塊接受嗎?西門子模擬模塊接受到+20mv,程序就認為現在拉力到了30kg,當接受到-20mv時,程序就認為現在壓力到了30kg。用PLC來識別拉力和壓力的大小,可以嗎?
廠家說一般這樣的傳感器是接到稱重儀表上的,不知道我這樣接線來測量可以嗎?
請大家指教。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 10:44
西門子模擬模塊能直接輸入+20mv電壓?沒有用過這種模塊,一直在找,如果能直接輸入毫伏電壓信號,則可以省一個信號放大模塊