zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 09:46
新的伺服驅動想測試一下,上電后顯示故障報警ALE6,查故障報警表得知,是伺服馬達異常停止
。還有一本說是緊急停止,

我把伺服驅動的CN1A的第SG  和急停的點短接
              CN1B的SG     和EMG短接
送電后還是顯示緊急停止

好好學習
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 15:59
你伺服的控制電源24V是外接的還是使用內部的?如果你只是測試就把CN1B的3和13短接,也就是VDD與COM短接,短接的含義是使用內部電源 試試
多愁善感
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 291 點
下載積分: 3681 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2023-10-17
查看多愁善感的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 16:15
主電路供電有沒有連接呀
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-08 16:18
我只是測試一下,用了速度控制模式,CN1B的VDD和COM也短接了,我測試的時候,上位機給了脈沖。但伺服上面無數字顯示,伺服馬達,也不動作,測輸出端無電壓
好好學習
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-08 16:22
主電源供電   單相220V    L1    L2
控制回路      單相220V     L11     L21
供電正常
好好學習
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2023-12-16
查看農夫的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-09 02:21
應該還是CN1B的SG     和EMG短接是這個地方回路的問題 仔細看手冊吧
做工控馬達不轉是現象的