樓主  發表于: 2011-07-08 09:46
新的伺服驅動想測試一下,上電后顯示故障報警ALE6,查故障報警表得知,是伺服馬達異常停止
。還有一本說是緊急停止,

我把伺服驅動的CN1A的第SG  和急停的點短接
              CN1B的SG     和EMG短接
送電后還是顯示緊急停止

好好學習
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 16:18
我只是測試一下,用了速度控制模式,CN1B的VDD和COM也短接了,我測試的時候,上位機給了脈沖。但伺服上面無數字顯示,伺服馬達,也不動作,測輸出端無電壓
好好學習
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 16:22
主電源供電   單相220V    L1    L2
控制回路      單相220V     L11     L21
供電正常