有誰知道三菱伺服電機設定100HZ對應的轉速是多少?如何計算?
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 17:43
神馬東西的100HZ?
脈沖數值還是響應
脈沖數值是跟你的電子齒輪比有關的!
響應的頻率與轉速無關
cheng07210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 144 點
下載積分: 559 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-04-02
最后登錄: 2020-09-16
查看cheng07210的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-02 11:23
三菱的伺服放大器是J2S-200A, 伺服電機是HC-SFS152,     PLC是FX3U.,  伺服電機設定的是速度控制模式.頻率和轉速如何轉換?有什么公式沒有?
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1558 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-11-03
查看buguowei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-03 11:40
三菱有些年不用了,你應該看看你的那臺伺服電機編碼器一圈的脈沖是多少,伺服基本參數單位設定的是那種 共有 1 MM 2 INCH   3degree 4 pulse  伺服電機速度就是發送脈沖的速度 KPPS/S    其它三個單位速度都是根據脈沖算過來的 我用的是Q172運動CPU 和AD75定位模塊
buguowei
書山有路勤為徑學海無涯苦作舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1558 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-11-03
查看buguowei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-03 11:59
你說的100HZ如果是脈沖頻率 ,那你可以算出脈沖周期F=1/T   T=0.01  就是 0.01S發一個脈沖  根據周期和你電機一圈脈沖量就能算出你電機的轉速,