引用1.我用HSC0的10模式,來計數AB相脈沖,我用狀態(tài)表監(jiān)控HSC0的數值不斷變化,可是SMD38當前計數值怎么沒變化?
引用2.當前的計數值在哪個寄存器里?怎么取出來?
引用3.設定值是6000,計數值到6000后產生中斷,這個沒問題,但是編碼器轉動時,HSC0還會計數。怎么寫程序就可以實現計數到6000后,在中斷里HSC0里面的當前值馬上清零,旋轉編碼器旋轉時,還不會計數。等再啟動時才開始計數,就是說到6000后怎么清掉HSC0的值。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發(fā)布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發(fā)言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號