lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
1.我用HSC0的10模式,來計數AB相脈沖,我用狀態表監控HSC0的數值不斷變化,可是SMD38當前計數值怎么沒變化? 2.當前的計數值在哪個寄存器里?怎么取出來? 3.設定值是6000,計數值到6000后產生中斷,這個沒問題,但是編碼器轉動時,HSC0還會計數。怎么寫程序就可以實現計數到6000后,在中斷里HSC0里面的當前值馬上清零,旋轉編碼器旋轉時,還不會計數。等再啟動時才開始計數,就是說到6000后怎么清掉HSC0的值。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
HSC0中記錄的才是你理解的“當前計數值”。SMD38中的當前值是指執行一定的指令時將HC0的當前值改為SMD38中的值。
當前的計數值就在HC0中,直接MOVE到某個寄存器中就可使用,或者直接使用HC0;
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |