樓主  發表于: 2011-05-16 22:01
我用的是日虹D系列的變頻器,他們原來的變頻器是三肯的,不跳閘,只是不可以調速啦。可是換上我的運行幾個小時后老是跳閘,最長是運行十幾個小時。一旦跳閘后再啟動,都是運行幾分鐘就跳啦,故障代碼都是:OUT1查說明書,說是,逆變單元U相故障,我也換拉一臺新的又加大功率可是還是一樣。變頻器與電機有40多米的距離。我也加大啦啟動時間,周圍也沒干擾啊,接地也好啊。望老師們賜教。
另,我也測量電機與導線的絕緣都很好啊。
變頻器是30KW/37KW的,電機是30KW的。
[ 此帖被周紅軍在2011-05-17 09:47重新編輯 ]
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-16 22:51
如果你的電機功率較大
你在輸出端增加一臺電抗器試一下
chaotang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chaotang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-16 23:17
測量變頻器的三相輸出電壓是否平衡,間接它的三相電流可能就不平衡了。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-17 08:28
變頻器和電機的功率一定要確認匹配啊,過大了,有的是會跳閘的!
QQ32135553
dqjsw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dqjsw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-17 08:42
檢測下電流,是不是電動機問題
wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-17 15:39
輸出側加電抗器
cailu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 792 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-05-10
最后登錄: 2019-04-30
查看cailu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-17 15:47
參數的問題吧
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2024-12-18
查看591948439的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-17 21:03
檢查完各位提的意見后,再看下電機有沒有問題,我也碰到相似的問題過
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-17 21:08
你注意到沒有是在什么頻率下跳閘?(可以修參數),運行時面板顯示的電流、電壓是多少?每次跳閘的故障記錄是同一代碼?對癥下藥啊,是不是U相接觸不良
yinshiyao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 223 點
下載積分: 662 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2017-11-17
查看yinshiyao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-17 21:33
測一下電流
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-19 20:39
支持8樓,可能誤報警,把載波調低
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-20 11:19
如果是運行一段時間的話,可能是熱不穩定,照你所的話。也不像,周圍的環境怎么樣?看看電機,要么就是參數設置不正確.。
  • «