樓主  發(fā)表于: 2011-05-16 22:01
我用的是日虹D系列的變頻器,他們原來的變頻器是三肯的,不跳閘,只是不可以調速啦?墒菗Q上我的運行幾個小時后老是跳閘,最長是運行十幾個小時。一旦跳閘后再啟動,都是運行幾分鐘就跳啦,故障代碼都是:OUT1查說明書,說是,逆變單元U相故障,我也換拉一臺新的又加大功率可是還是一樣。變頻器與電機有40多米的距離。我也加大啦啟動時間,周圍也沒干擾啊,接地也好啊。望老師們賜教。
另,我也測量電機與導線的絕緣都很好啊。
變頻器是30KW/37KW的,電機是30KW的。
[ 此帖被周紅軍在2011-05-17 09:47重新編輯 ]
chaotang
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chaotang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-05-16 23:17
測量變頻器的三相輸出電壓是否平衡,間接它的三相電流可能就不平衡了。