有一烘箱自動加溫電路,采用溫度表輸出12V電壓,控制三個固態繼電器,也就是繼電器與三相電源相接,給烘箱加溫。三個固態繼電器控制回路串聯,接上溫度表的12V電源,現在有個問題是,我用同型號同一廠家生產的固態繼電器,替換串聯固態繼電器的第一個繼電器,但換上的固態繼電器得到的控制電壓與原來的不一樣,再換一個繼電器電壓又是另外一個數,為什么同樣的固態繼電器接在同一地方,得到電壓卻不一樣?請高手幫忙解釋解釋!謝謝!
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-15 20:55
你畫電路圖看看
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-16 08:18
"控制回路串聯"不懂,應該是并聯的吧。
qzwyp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 108 點
下載積分: 3606 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2024-01-11
查看qzwyp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-16 08:40
要三個一起換的,遇到過,換下來的以后單獨使用
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-16 08:58
為什么不用三相固態繼電器。如果用單相的應該三個并聯才對。相同的固態繼電器阻值不一定相同,在串聯電路中電壓也不同了。
向陽鋁材公司
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-16 09:44
應該是并聯的吧
hans
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hans的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-16 10:54
都是高高手
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-16 21:45
串聯是不對的,繼電器耗電不一樣,得到的控制電壓就不一樣。應該把他們并聯才對。
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-05-17 10:12
相同的固態繼電器為什么阻值不一樣?是串聯沒錯,這臺設備已使用了5.6年了,一直正常,只只是最近偶爾出現故障。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-17 10:23
串聯是防止缺相。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-05-17 18:23
樓主表述的應該不是很清楚,應該是:三個繼電器與負載是串聯的,即每相電源串過一個故態繼電器然后接負載的一端,負載應該是出來三個端,其實最好如樓上那高手說的,最好用三相的,單相也可以,但是最好是同規格的,不同規格,可能內阻性能什么的有差異。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-05-22 21:07
是有用到串連的哦。周波控制器。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go