魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-15 20:50
有一烘箱自動加溫電路,采用溫度表輸出12V電壓,控制三個固態繼電器,也就是繼電器與三相電源相接,給烘箱加溫。三個固態繼電器控制回路串聯,接上溫度表的12V電源,現在有個問題是,我用同型號同一廠家生產的固態繼電器,替換串聯固態繼電器的第一個繼電器,但換上的固態繼電器得到的控制電壓與原來的不一樣,再換一個繼電器電壓又是另外一個數,為什么同樣的固態繼電器接在同一地方,得到電壓卻不一樣?請高手幫忙解釋解釋!謝謝!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 18:23
樓主表述的應該不是很清楚,應該是:三個繼電器與負載是串聯的,即每相電源串過一個故態繼電器然后接負載的一端,負載應該是出來三個端,其實最好如樓上那高手說的,最好用三相的,單相也可以,但是最好是同規格的,不同規格,可能內阻性能什么的有差異。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。