樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 14:55
關于接法要看程序中如何用,在PLC中,接常開常閉基本上沒有多大差別。如果可能最好是按照習慣來接。
餓米豆腐
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-05 14:55
這種急停,一旦線路出問題(斷線)將失去了急停的作用。造成嚴重的事故。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(似水ing) 正解
  • 下載積分:+1(zhangli019) 熱心助人
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
  • 下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-05 14:56
    可以接常開,也可以常閉
    dream8888
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dream8888的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-05 15:02
    二樓說的有道理,急停走PLC的話常開常閉都可以,但是如果斷線呢!呵呵
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006)
    luyanping
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 512 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2010-09-11
    最后登錄: 2024-08-23
    查看luyanping的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-05 15:06
    換成常閉,然后在程序里改成相反就行了。一般應該接常閉,只要有問題能自動斷開執行動作,安全性要高。設計中要注意這些問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006)
    wmzhang2008
    赤腳
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 8503 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2011-03-05
    最后登錄: 2024-01-17
    查看wmzhang2008的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-05 15:16
    我接觸到的,一般常閉接到安全回路-安全繼電器;和有光幕,光柵控制器的安全控制等級相似。安全第一嗎!然后給PLC一個急停信號常開常都無所謂。瞎說說奧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yexinping) 優秀文章
  • 下載積分:+1(dl2006)
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-05 16:29
    這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。


    有什么怪的。為什么要急停,電路接常開那就不叫急停。。。。。。。。!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006)
    lu831226
    代理施耐德西門子等品牌的元件!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 312 個
    工控威望: 541 點
    下載積分: 2493 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2011-04-03
    最后登錄: 2020-09-26
    查看lu831226的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-05 16:30
    如果急停按鈕只有一對觸點,那么常開常閉都無所謂,如果想保證萬無一失最好要有兩對,一開一閉,或者兩閉!
    QQ32135553
    q303w
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 524 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2007-07-29
    最后登錄: 2024-09-23
    查看q303w的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-05 17:01
    失去“急停”的意義,忽略設備事故和人身事故的概念。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006)
    hswangliqun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 355 點
    下載積分: 2058 分
    在線時間: 307(小時)
    注冊時間: 2009-08-24
    最后登錄: 2024-12-22
    查看hswangliqun的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-05 17:29
    支持2樓
    hubaiyuan
    hubai
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 420 個
    工控威望: 609 點
    下載積分: 21763 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-11-21
    查看hubaiyuan的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-05 18:45
    急停急停,緊急斷開停止嘛