wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 686(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-11-01
查看wfb610的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-05-05 19:40
急停一般要獨立于PLC控制系統之外
吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-05 19:41
我個人認為接常閉比較安全,因為常開按鈕會接觸不良,常閉再怎么樣也能斷開吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006)
  • [fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
    cailiang123
    CAILIANG
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 410 個
    工控威望: 1543 點
    下載積分: 18384 分
    在線時間: 663(小時)
    注冊時間: 2010-01-18
    最后登錄: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2011-05-05 19:45
    用常閉點是正確的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006)
    535357
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 843 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2011-04-19
    最后登錄: 2014-07-05
    查看535357的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-05-05 20:05
    急停動作時是要斷開控制電路電源的,能夠斷開總電源最好,電動葫蘆的上下限不采用行程開關斷開接觸器線圈,,而是用斷火限位開關就是這道理。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006)
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-05-05 20:14
    這種做法,正常情況下沒問題,其它地方有斷線就起不了作用了.急停不應用這種控制方式
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006)
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-05-05 20:15
    為什么急停按鈕一定用常閉呢????是樓主的傳統電路思想影響了樓主想東西的靈活性。我平時就是用常開的。
    shi2999
    不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2680 個
    工控威望: 7394 點
    下載積分: 3002 分
    在線時間: 606(小時)
    注冊時間: 2010-12-26
    最后登錄: 2023-05-29
    查看shi2999的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-05-05 20:17
    這個只限于PLC控制系統
    sunchuan0530
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 33 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 466 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2011-03-10
    最后登錄: 2017-05-13
    查看sunchuan0530的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-05-05 20:23
    以我知見應該接常閉
    dl2006
    沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1316 個
    工控威望: 5896 點
    下載積分: 16821 分
    在線時間: 850(小時)
    注冊時間: 2006-09-07
    最后登錄: 2024-09-12
    查看dl2006的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-05-05 20:25
    急停要用常閉點處理,常開也可以實現,但只是在理論中無故障中實現,萬一電路常開點不能接通或線路斷路會造成不可想象的后果,所以說PLC外部急停一定要采用常閉點處理
    對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-05-05 21:14
    常開、常閉都一樣,事物是相對的,你知道用常開線路斷了安全失效,那用常閉線路短路又咋辦?
    小k
    愛工控
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 140 個
    工控威望: 434 點
    下載積分: 1068 分
    在線時間: 341(小時)
    注冊時間: 2009-08-07
    最后登錄: 2024-11-01
    查看小k的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-05-05 21:20
    急停按鈕應該接成常閉安全。如果接常開的話,假如按鈕或是線路有故障,急停就不起作用了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006)
    中國工控
    學習
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 662 點
    下載積分: 2147 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-07-16
    最后登錄: 2023-04-05
    查看中國工控的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-05-05 21:22
    應該是這樣的,常閉觸點才合適,也才合理,呵呵  畢竟這樣安全系數高嘛  最好,把急停獨立與控制器以外的電路里面,那樣更安全些。   
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006)