monklee007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看monklee007的 主題 / 回貼
96樓  發表于: 2011-05-24 22:18
pilz安全模塊就是通過常開點接入plc中的作為反饋,實際的急停按鈕再硬件連接上還是常閉的
kingnn1370
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 208 點
下載積分: 850 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主題 / 回貼
97樓  發表于: 2011-05-25 11:10
我個人感覺你說的急停的方式是取消PLC輸出。而不是在執行的元件上設置急停按鈕。我感覺急停還是在執行元件的線路上設置比較好點
黃龍波波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 144 點
下載積分: 612 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2012-06-28
查看黃龍波波的 主題 / 回貼
98樓  發表于: 2011-05-25 11:15
其實用常開點做急停不好.如果哪里線斷了都不知道.出事了.一按急停.沒用.
qdmjf
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 24344 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2010-03-25
最后登錄: 2024-10-17
查看qdmjf的 主題 / 回貼
99樓  發表于: 2011-05-27 13:36
學習一下
ershou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ershou的 主題 / 回貼
100樓  發表于: 2011-05-27 14:09
按照設計規范,急停開關必須接常閉點,原因有2種,一種是急停斷線時,失去作用,第二種是由于是急停開關,長時間運行時很要有人去碰,時間長觸點進入灰塵,如果是接常開點,觸點上有灰塵,你按下急停也會不起作用的。

一個設備的設計的好不好,完全取決于安不安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
    依靠
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看依靠的 主題 / 回貼
    101樓  發表于: 2011-05-27 18:10
    最好還是接常閉點,接常開點最大的問題就是開關接觸不良后起不到安全作用
    54481032
    批發光電開關,接近開關,電話13721162413
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 693 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2010-07-25
    最后登錄: 2012-11-02
    查看54481032的 主題 / 回貼
    102樓  發表于: 2011-05-27 21:08
    安全第一
    批發光電開關,接近開關,電話13721162413
    舒中勝
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 250 點
    下載積分: 754 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-06-11
    最后登錄: 2024-10-23
    查看舒中勝的 主題 / 回貼
    103樓  發表于: 2011-05-31 21:33
    支持2樓
    syfgw73
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 72 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2008-08-14
    最后登錄: 2022-08-24
    查看syfgw73的 主題 / 回貼
    104樓  發表于: 2011-06-01 08:20
    接常開與接常閉,這只是對編程時是編常開還是常閉,其他的無關
    charley
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 38 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 765 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2024-10-19
    查看charley的 主題 / 回貼
    105樓  發表于: 2011-06-01 13:12
    與安全相關的電路應該考慮極端情況,如
    1電機的斷電剎車
    2夾緊油缸的斷電油路夾緊
    3斷電后恢復電源不應自動恢復動作,等等
    試想一老鼠咬斷幾根控制線(包括急停線)會怎樣?您只有唯一的辦法---去拉斷總閘,急停開關當然用常閉觸點切斷控制回路的電源,用于保護目的常閉觸點接入PLC輸入也是欠妥的.
    hurtqq
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hurtqq的 主題 / 回貼
    106樓  發表于: 2011-06-01 15:39
    這個跟程序有關,想用常閉把PLC里程序換一下就行了。個人習慣而已
    seatao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 287 點
    下載積分: 2296 分
    在線時間: 119(小時)
    注冊時間: 2011-05-17
    最后登錄: 2024-02-21
    查看seatao的 主題 / 回貼
    107樓  發表于: 2011-06-01 15:59
    常閉