hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 1076 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2009-03-12
最后登錄: 2024-09-15
查看hawson的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-05 14:48
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
ershou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ershou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 14:09
按照設計規范,急停開關必須接常閉點,原因有2種,一種是急停斷線時,失去作用,第二種是由于是急停開關,長時間運行時很要有人去碰,時間長觸點進入灰塵,如果是接常開點,觸點上有灰塵,你按下急停也會不起作用的。

一個設備的設計的好不好,完全取決于安不安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人