lilindong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1086 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2024-08-28
查看lilindong的 主題 / 回貼
204樓  發表于: 2011-11-23 15:25
我們的急停是斷開電源的
精心設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 244 點
下載積分: 582 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2015-05-24
查看精心設計的 主題 / 回貼
205樓  發表于: 2011-11-24 20:53
在繼電電路用常閉觸點,而在PLC程序內部用常開常閉觸點都可以,看個人習慣而定。可能多數人習慣用常開觸點來編程。
精心設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 244 點
下載積分: 582 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-09-16
最后登錄: 2015-05-24
查看精心設計的 主題 / 回貼
206樓  發表于: 2011-11-24 20:57
可能樓主還沒有學習過PLC編程吧?學習了PLC程序就知道了。
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-10-19
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
207樓  發表于: 2011-11-29 10:14
急停就是要常閉的觸點才對吧
yuning0y3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 601 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2014-08-25
查看yuning0y3的 主題 / 回貼
208樓  發表于: 2011-11-29 11:05
生產線上一般分幾級急停 ,有全斷的,也有斷部分的,不過必須接閉點
ghooy
GHOOYjob
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 231 點
下載積分: 802 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-02-23
最后登錄: 2024-01-19
查看ghooy的 主題 / 回貼
209樓  發表于: 2011-11-29 12:11
最好是用常閉觸點接法
yangyanshuo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
210樓  發表于: 2011-12-05 09:29
接常閉正常,急停時開關如果壞,可以把線拽斷
xayuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 246 點
下載積分: 595 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2008-05-21
最后登錄: 2019-11-01
查看xayuhe的 主題 / 回貼
211樓  發表于: 2011-12-05 09:36
支持常閉!我做電梯的,電梯使用的安全回路的開關都是常閉的!
接常開的話,如果真的是開關接觸不良.麻煩可就大了!!
再說了,使用常閉的話,多個急停可以串聯在一起!
不知道常開的話,是怎么接的!!呵呵!!
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
212樓  發表于: 2011-12-05 14:16
現在的接法是,急停用2個點,一個外部一個內部,外部一定要用常閉,到PLC的可以任意但也最好常閉點,進PLC 急停點--用全部禁止輸出指令,在調試比較復雜的設備很有用
鎖螺絲機
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-10-15
查看evanzheng的 主題 / 回貼
213樓  發表于: 2011-12-05 18:14
一般的急停都接常閉點, 但有些特殊的設備安全要求高  急停就不會走PLC了  而是直接走控制電路。 急停按下后 控制電源就會斷路了
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2013-09-11
查看楊霖的 主題 / 回貼
214樓  發表于: 2011-12-07 16:45
急停按鈕最好是用常閉點,因?yàn)樵诩蓖>路出現故障的時候才能保證安全,當然用常開點也可以,就是不夠安全而已。
做電磁節能
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 594 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-10-23
查看hua966的 主題 / 回貼
215樓  發表于: 2011-12-07 17:07
緊急停止一定要形成電源回路,只有這樣才能確保急停開關時刻有效,否則會造成人身安全。