lvchunwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lvchunwan的 主題 / 回貼
180樓  發表于: 2011-11-16 22:44
一般接常閉
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 801(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-02
查看yerong的 主題 / 回貼
181樓  發表于: 2011-11-17 08:57
一般這樣處理  常閉觸點控制外部線路 如:plc輸出公共點  常開接plc輸入點  客戶用一般的1開1閉的開關就好了。其實常閉點出問題的幾率比常開點高,特別是環境惡劣的場合。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
182樓  發表于: 2011-11-17 08:59
2樓說得很對
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
183樓  發表于: 2011-11-17 17:59
我看見的國外機器是急停用一個常開接PLC.一個常閉接安全繼電器。PLC用來報警和制動。
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
184樓  發表于: 2011-11-17 19:32
引用
引用樓主hawson于2011-05-05 14:48發表的 急停按鈕的接法 :
最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。

正常情況下是沒有什么問題的,但是要是開關接線斷開了,在這種情況下要是想停機是停不了的,會出現危險。所以最好用不要用這種方式做保護。
guoshihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2012-07-28
查看guoshihua的 主題 / 回貼
185樓  發表于: 2011-11-17 21:05
作為普通開關接入PLC中,常開常閉都無所謂,但是要是急停開關接常開點,則就會失去急停的意義,而且不安全。
wxwwm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 189 點
下載積分: 662 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2023-04-29
查看wxwwm的 主題 / 回貼
186樓  發表于: 2011-11-17 22:37
在PLC內一般接常開,在外部控制接常閉。
lingsun
簡單愛。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 263 點
下載積分: 721 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2010-07-09
最后登錄: 2012-06-08
查看lingsun的 主題 / 回貼
187樓  發表于: 2011-11-17 22:42
肯定是接常閉安全  不然松了的話不知道當有危險時就不起作用了
流感
人生能有幾回搏,此時不搏更待何時!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 1576 點
下載積分: 16918 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2010-06-04
最后登錄: 2022-01-21
查看流感的 主題 / 回貼
188樓  發表于: 2011-11-17 22:49
常閉的安全的啦
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
189樓  發表于: 2011-11-18 09:22
支持2樓,用常閉的安全性高
xiangtong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiangtong的 主題 / 回貼
190樓  發表于: 2011-11-18 16:04
我認為應該接常閉,如果用常開假如斷線那急停的話不就不動作了
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
191樓  發表于: 2011-11-18 16:11
對于PLC的輸入來說,常開,常閉者可以啊  !沒有矛盾啊,如果斷線的話,你的不用PLC的急停還不是一樣!