lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 13:22
如下情況能否達成?

1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據
2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態

也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感謝!
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 13:29
急停的概念樓主沒有搞清楚,急停應該是不進入PLC,進入PLC的只能認為是偽急停,STOP進入RUN,樓主完全可以用鑰匙轉換。清除數據可以在PLC中做RST、MOV等等。
餓米豆腐
lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 14:18
感謝樓上指正!

急停時,外部運動控制電源(全部為直流)都已切斷,PLC此時只是記錄和顯示該急停狀態。
我只要將PLC初始化,復電時就可以保證安全了

請問什么是鑰匙轉換?我想通過1-2個指令觸發RUN-STOP-RUN這個過程,這樣可行嗎?

RST, MOV指令清除也行,但好像沒有RUN-STOP-RUN來得直接和徹底,或者還有其他初始化PLC的方法?

xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-26 16:22
做程序時,所說的初始化,并不是像PLC上電那樣的初始化,而是我們做了一段程序,讓程序運行到我們要準備工作時的狀態。比如程序沒有正常結束,程序運行到中間出了問題等。我們初始化(復位)把程序正在運行的中繼,輸入輸出,數據等,清除或復位到我們準備運行時的狀態。這樣就可以在次運行。急停可以采用斷電,也可以控制程序禁止輸出等,只要能達到效果就行。要看情況。
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-26 16:56
你可以把RUN使用X輸入端子。急停時切斷該X端子,就進入STOP模式,恢復該X端子就進入RUN模式。
簽名無效了,麻雀不見了!
lankus44
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 108 點
下載積分: 594 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2012-08-04
查看lankus44的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-26 17:43
居然沒想到“運行端子輸入”就是RUN端子輸入!!看書不求甚解的惡果,哈哈

感謝hxl202319 大哥! 又學到一手